新旧实质差异不是太大,但有几点需要注意: 1、 基于安全,对电容放电评估基准较旧版不同,要求断电2s后电容电压峰值不超过60V,60950-1要求断电1s内电容电压低于原始37%,因此需要对并联的泄放电阻重新评估; 2、对有防火功能的enclosure耐燃等级不低于V-0;3、对用作基本、补充及强化绝缘等耐压情况下的Y2电容数量要求是2。 当然,其他方面也有一些具体细节的调整。
chris_xppower 发表于 2018-09-11 14:22
有收获,感谢!