IEC/UL/EN 62368-1:2014对于直接连接到100-240Vac电源(Mains)的额定电压特性标示要求说明如下:
依标准IEC/UL/EN 62368-1, F.3.3.3 章节要求,电器产品若使用以下三种电压,都要在产品标签上标示电压特性。
1. AC, ac, a.c. or
2. DC, dc, d.c. or
3. Three-phase equipment, 3-phase or 3Ø
而且标签的表示方式要在额定电压后应紧接着标示其电压特性,例如100-240 Vac。
所以像是AC Input: 100-240V或是AC100- 240V的标示都视为不符合标准要求,需修改标签。
该要求与目前制造商习惯的IEC/EN/UL 60950-1不同,该标准仅要求DC 电压要标示其电压特性。
NOTE: IEC/UL/EN60950-1, 1.7.1.1章节说明只有DC电压要标示电压特性。